消防控制室消防水泵房

到底是甲级门还是乙级门  在一消考试当中

请写下您的回答回答

共 5 回答

牛丫头消防课堂 25-08-11

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.5.12条,消防水泵房,甲级防火门;

依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》,消防控制室,不低于乙级防火门;

0 0 [回复]举报

水天浮云 25-08-12

乙级门

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-08-12

考试中可能要看问的是根据哪本规范,还有就是问的是开向建筑内的门还是直通室外的门


消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用防火门


根据建筑防火通用规范GB55037要求,建筑直通室外和屋面的门可采用普通门



0 0 [回复]举报

张云 25-08-12

设备用房都是甲级门

0 0 [回复]举报