《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?
-
检查了一家物流仓储企业,多层丙2类仓库防火分区面积达到8000平米(设喷淋和火灾报警),远超《建筑设计防火规范》的设定值,请问是否有特殊规范?
-
请教一下悬挂式干粉和七氟丙烷的保护半径是多少,保护面积怎么计算,似乎没有看到这方面的规范要求。
-
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
-
问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。 -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。 --已开孔用防火泥封堵是否可行?问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。 --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?问题4:
-
建筑外墙为玻璃隔墙可看成是建筑幕墙吗
-
我们液化天气工厂,属于化工企业,原设计在消防柴油泵的储油间进出口门槛处修筑了漫坡,专家提出要专门在储油间的油箱下方设置防止柴油流散的措施,依据的是建规,但是我个人认为引用条文不正确。原设计门槛处修筑漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?请给出依据。
-
1000人以上的大型食堂和天燃气厨房需要配置那些系统?
-
现行的消防设施检测报告里边,并没有提及到建筑防火,比如防火间距,消防车道的情况,那么平时做年度检测或者竣工检测报告的时候用不用把这两个建筑防火的内容加进去,怎么加?哪位大佬能解释一下,谢谢
-
二层工业建筑,首层为丁类生产车间,二层为丁类库房(不属于中间库房),库房设置独立的疏散楼梯,楼板耐火极限大于1.5h,是否可行。