请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
提 交
共 7 回答
小唐12321 25-08-04
重力啊
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 小唐1232125-08-04
什么重力?挡烟垂壁下面不是有个重体铁板吗?我说的是后边的这个亚克力板,它是固定在顶棚的
小唐12321 回复: 消防小萌新25-08-04
那就是没作用了,可能原先设计固定式。
磨砂猴 25-08-04
我觉得有两种可能性,第一种是保护卷门机。第二种是弥补卷门机与顶部的空隙。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 磨砂猴25-08-04
弥补空隙也应该是加设固定式挡烟垂壁吧,不能随便拿一个亚克力板就当挡烟设施,我看了一下这个就是一个普通亚克力板,没有挡烟垂壁的标志
追风赶月 25-08-04
可能是挡烟垂壁卷轴处与梁之间有缝隙,采用固定式挡烟垂壁防烟吧。但是确定材质是亚克力板不是防火玻璃吗?
消防小萌新 回复: 追风赶月25-08-04
我反复确认了,就是一块软亚克力板,没有任何标志标识,问了业主,也说是亚克力板
最新问题
关闭
什么重力?挡烟垂壁下面不是有个重体铁板吗?我说的是后边的这个亚克力板,它是固定在顶棚的