气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号(气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号)、手动或自动控制方式的工作状态信号应反馈至消防联动控制器
同时消防联动控制器对气体灭火系统有相关控制(手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)和显示(显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)要求
没有规定连接方式,满足反馈、显示、控制等相关要求即可