消防泵房电源柜、巡检柜、控制柜与泵房里面喷淋报警阀在一个房间,配电柜与报警阀之间距离有规范吗?

消防泵房内巡检柜、电源柜、控制柜与泵房内设置的喷淋系统报警阀都在泵房,配电柜与报警阀之间距离有规范吗?空间小配电柜与报警阀挨着,

消防网友31071 | 2021-06-11 08:26
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2021-06-11 12:39 10 [回复]举报

 至少不能影响报警阀的使用。

消防网友31071   回复: 刘丽波2021-06-12 10:44

规范没规定配电柜与给排水设备距离啊,报警阀属于给排水设备

0    0 [回复]举报

李勤 2025-09-16 10:56 00 [回复]举报

保证报警阀侧面和正面操作距离,1.2米  0.5 米  ,第二泵控柜ip防水防尘级别满足要求。