请问柴油发电机供油管路是否可以使用胶皮管?
发表评论: 可以
2025-09-16 12:04
-
电动采光排烟天窗
发表评论: 按照防火窗产品要求来设置。具备自动关闭或温度释放关闭功能。采光井室外安装高度不足的话,需要安全防护措施(栏杆),室内有人员到达的地方,还需按照玻璃使用规范要求使用安全玻璃或者采用防护网保护,放置玻璃坠落风险。
2025-09-16 11:59
-
连接正压送风口的短风管与主管该如何连接
发表评论: 以上做法漏风量很大,很难满足规范要求。在制作主风管时候,采用预留三通,与风口采用法兰连接或者软连接。
2025-09-16 11:53
-
厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
发表评论: 需要均匀布置排烟窗
2025-09-16 11:50
-
封闭楼梯间防火窗自然通风
发表评论: 不可以,参考:防火窗可以作为排烟窗吗 _消防问答 _ 消防问题都可以在这里咨询 - 消防资源网 https://b.1190119.com/article-13052.htm
2025-09-15 16:40
-
【图】住宅入户门和消火栓距离
发表评论: 消防法,第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。gb50974,7.4.7室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;举个特殊条件下例子,如果这户着火了,门必须打开着,这只消火栓就无法易于取用。
2025-09-15 14:54
-
消防控制室与监控室合用,是否可以放置监控用的UPS电池柜。
发表评论: 此处的UPS电池组较小,达不到电池室独立设置的标准,可以放置在消防控制室。前提是空间位置不要影响消防控制设备的安装空间要求。
2025-09-15 14:26
-
检修楼梯的踏步宽220mm,高200mm,那检修楼梯的梯段最小宽度可以做多少
发表评论:
2025-09-15 14:20
-
外贮压管网式七氟丙烷管道
发表评论:
2025-09-15 14:14
-
人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx求解
发表评论: 按照疏散走道要求
2025-09-15 14:11
-
厂房改变使用性质用作仓库、丁类厂房用来做丙类生产
发表评论: 不符合规划要求了,从程序上就擅自改变使用性质了,
2025-09-14 22:46
-
建设工程消防检测
发表评论: 桌面上要求是建设单位委托,费用是建设的。
2025-09-14 22:44
-
消防电梯前室
发表评论: 参考学习:消防安全疏散路径-概论! - 消防资源网-经典全集·分类汇总! https://b.1190119.com/article-737.htm
2025-09-14 22:43
-
关于《建筑防火通用规范实施指南》4.2.2条“视同为独立安全出口”图示的确认
发表评论: 图例左下是带前室的防烟楼梯间例子,上面是封闭楼梯间的例子。
2025-09-14 15:29
-
消防电线头挂锡可以用压线帽代替吗?
发表评论:
2025-09-13 18:55
-
消防图示板块没有了,具体啥时候能恢复?
发表评论: 请查阅正版图集,涉及版权
2025-09-13 11:57
-
建筑设计防火规范图例
发表评论: 涉及版权问题,已下架
2025-09-13 11:56
-
高于54米住宅剪刀楼梯首层安全出口数量
发表评论:
2025-09-13 11:56
-
如何判断建筑物是否属于框架结构?
发表评论: 最好是调阅建设图纸判断,现场判断需要一定结构知识,
2025-09-13 11:47
-
200mm厚聚氨酯保温板怎么处理能达到4小时的耐火极限
发表评论: 增加砌体防火墙,对应耐火极限砌体参考GB50016附录
2025-09-13 11:44