消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:81 关注:3
关注

  • 在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
    发表评论: 个人观点,优先从材料选择入手,也可以通过外加保护层等措施管道材料:优先选用耐腐蚀性强的材料,如玻璃钢(FRP)、PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)等非金属材料,或316L、2205双相不锈钢等耐腐蚀金属材料。​风机材料:风机叶轮、机壳等与腐蚀性烟气接触的部件,可采用上述耐腐蚀金属

    1 0 2025-07-31 20:48

  • 集中电源与自带电源
    发表评论: 集中电源或者是自带的蓄电池,是市电失电的情况下,能否不间断供电?只要市电断电的时候能够提供不间断电源,供电不间断电源供电就可以,还要看供电容量能不能满足时间要求,看自动切换功能是否满足要求。

    0 0 2025-07-31 20:43

  • 居民住宅入户门与消火栓距离要求
    发表评论: 发生火灾的时候,住户一般有多少能全开的呀?基本上能保证人员疏散出来就可以了

    0 1 2025-07-31 20:40

  • 人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
    发表评论: 一般情况下,防护密闭门不具有防火功能,但是需要看厂家是否能提供防火门耐火极限的相关报告,如果能达到规定的耐火极限,那么可以使用,如果如果无法满足耐火极限,就不可

    0 0 2025-07-31 20:39

  • 【图】阀门开度问题
    发表评论: 设置信号阀的目的就是害怕有人关闭,所以应该全开,只有全开了以后,末端流量达到规定值的时候,你的流量开关才动作,如果你从前端把阀门已经关小,那后边的流量更小,流量开关很难动作

    0 0 2025-07-31 20:38

  • 消防主泵接入柴油发电机
    发表评论: 柴油发电机发出来的是电,可以给电动消防水泵供电,作为备用电源。

    0 0 2025-07-31 20:36

  • 多层丙2类仓库防火分区面积?
    发表评论: 对照建规,3.3.10条第一看分拣区域和仓储区域是否采用防火墙分隔第二看是否采用自动化高架仓库第三看耐火等级第四看储存物品的种类

    0 0 2025-07-31 20:33

  • 消防配电问题
    发表评论: 如果原有系统你不动他,那应急照明的电压符合原有规范220V可以;要改应急照明和疏散指示系统,那就应该改成符合规范要求的。如果你有消防控制室,那就是集中控制型,至于电源是不是集中电源,除了地面上的疏散指示标志,其他地方没要求必须集中电源;建议你看看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

    1 0 2025-07-30 23:00

  • 消防水池容量计算
    发表评论: 一定是按照整个建筑发生火灾的情况计算,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.5.2条,注3,当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。

    0 0 2025-07-30 22:53

  • 【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
    发表评论: 肯定装错了,功能不同啊。手报的安装位置:手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处,手报报火警啊。

    0 0 2025-07-30 14:44

  • 规范冲突以哪个为准?
    发表评论: 原则上,哪个晚按照那个。你这个肯定依据GB51309-2018,不仅是早晚,更重要的它们两者不冲突,而是GB51309-2018规定的更具体,区分安装位置、灯具大小,所以肯定是这个专业规范GB51309-2018为主。

    0 0 2025-07-30 14:40

  • 丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
    发表评论: 第一,你说的验收值得是哪个环节?四方验收,是必须的,任何消防工程,施工完毕后,建设单位都应该组织设计单位、监理单位、施工单位,对工程分部分项工程进行验收,也就是四方验收,也叫消防查验。第二,如果你说的是政府部门的消防验收,也就是住建局组织的,丙类厂房不属于特殊建设工程,但是属于备案抽查工程。具体你看看《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令〔2020〕第51号、〔2023〕第58号)

    0 0 2025-07-30 13:00

  • 低压消防给水系统的系统工作压力
    发表评论: 你要理解系统工作压力这个意义,是在压力最大的地方,管网承受的压力,而不是你说的末端。理解了这个点,你就理解你的问题了。再有,如果市政管网满足不了你的需求,就需要设置自己的消防水泵、消防水池,或者在市政管网上设置管道加压泵提高压力了。

    1 0 2025-07-30 12:54

  • 机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
    发表评论: 没说不可以,你可以使用,相当于往里送新风,只是噪音有些大,可能有人会有意见

    0 1 2025-07-30 12:51

  • 切掉非消防电源的区域怎么区分
    发表评论: 现在多数做全切,我认为不合理,只要是在喷淋和消火栓喷水之前切非就可以。所以没必要全切。

    0 0 2025-07-29 23:28

  • 在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
    发表评论:

    0 0 2025-07-29 23:26

  • 面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区
    发表评论: 可以

    0 0 2025-07-29 23:23

  • 工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?
    发表评论: 规范无支撑,不建议这样做,发生火灾如果不能自动投入,人员跑屋面紧急操作不方便;柴油在屋面一旦发生泄漏,会产生流淌火灾,屋面不方便救援。

    0 0 2025-07-29 23:18

  • 关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
    发表评论: 《消防设施通用规范》第11.1.5条, 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动;当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。这里只说启动,没说停止。停止消防设施一定是人工确认后,手动停止,所以不能设置自动停止风机的功能,但是可以远程手动停止。

    0 0 2025-07-29 23:12

  • 货梯前装防火卷帘隔离
    发表评论: 需要,规范原话《火灾自动报警系统设计规范》第4.7.1条, 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。也就是说,只要是电梯都应迫降。货梯运行时,运货一定有人陪着,所以考虑的是里面的人,不能因为切除非消防电源被困在电梯里。

    1 0 2025-07-29 23:07

积分
560
提问
0
回答
559

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭