消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

单连锁预作用系统

单连锁预作用系统需要设置电动排气发吗,规范有强制要求吗?

恩怨休怀 | 2025-09-05 12:02
请写下您的回答回答

回答 | 3

磨砂猴 2025-09-05 14:09 00 [回复]举报

题主说的应该是没有设置气泵的预作用系统吧。

首先干式或者预作用系统都需要设置快速排气阀。没有设置气泵的预作用系统不需要在快速排气阀前设置电动阀或者电磁阀。

李勤 2025-09-06 13:26 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:56 00 [回复]举报

需要设置快速排气阀,如果不充气的単连锁预作用系统,可以快速排气阀前可以不设置电动阀。规范依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:      

4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

关闭

关闭

手机APP下载