全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
jinyanwu 2025-03-10 08:50 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、第一个还算可以,比较明显,但第二个就不容易区分了;
2、第一个前面没有物品遮挡,第二个存在遮挡。
潘天坤 2025-03-11 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
满足相关规范要求的装饰肯定是允许的,如果能够做到“不应遮挡明显部位的操作说明、耐久性铭牌、发光材料文字及箱门,不应改变位置,不应影响箱门开启,应保证箱门与四周的装修材料颜色有明显区别(或在箱门表面设置发光标志)”,一般是没有问题的
这边列举一些规范要求:
1、消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明(说明中的文字高度不应小于5毫米);
2、箱体正面上应设置标注产品型号、厂址、生产日期等参数的耐久性铭牌;
3、消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100毫米,宽度不应小于80毫米;
4、建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志;
5、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
6、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;