fdrain 2021-04-22 15:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2014年5月1日之后的工程都需要设置CTR,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
tjxf888888 2021-11-11 13:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
因此,区域报警系统可以不设置消防控制室图形显示装置(CRT)