专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友71460
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
对于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量按其中一个分区最大值排烟量取值,还是按照2个分区排烟量之和取值?
发表评论:
按净空高度不同的防烟分区分别计算,取最大值 4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定: 1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 2 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。
1
0
2023-04-12
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭