专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
Mr.sun
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
发表评论:
您好,您标注的规范我都理解,梁高600mm以上,梁间净距离整好1米时按6.2.3条要求是要设置探测器的,但6.2.5条又有要求,点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,6.2.5条是净距离的话,设置探测器又违反此条要求(探测器是有大小的)。
0
0
2025-06-12
当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
发表评论:
首先非常感谢您的答复!发电厂的汽轮机厂房出现了几十处这种情况,结构专业在图纸设计的时候梁间净距正好1米,梁高700-900mm,这些位置还有预作用系统覆盖,按GB 50016须设置火灾自动报警系统,现在几方争执不下最终决定严格卡规范执行,如果6.2.5指的是探测器边缘到墙壁、梁边的净间距,1米净距的梁间设置探测器就违反规范6.2.5的要求(探测器是有大小的),如果不设置又会违反6.2.3的要求。想问一下您回复的“6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。”可有出处。
0
0
2025-06-11
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭