消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高波 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 农村地区自建房改成出租房算人密场所吗?
    发表评论: 严格来说,不在消防执法的范围内。可以提醒,建议。

    0 0 2025-09-21 11:15

  • 农村地区自建房改成出租房算人密场所吗?
    发表评论: 依据《农家乐(民宿)建筑防火导则》(试行)第五条, 本导则适用范围内的农家乐(民宿)不纳入建设工程消防监督管理和公众聚集场所开业前消防安全检查范围。不必纠结,民宿是不是属于人员密集场所。

    0 0 2025-09-21 11:08

  • 干式消火栓问题
    发表评论: 消火栓按钮要求向报警系统发出报警信号并直接启动供水管网的电磁阀(进入本建筑环状管网前的进水管处,一般两个),设有火灾自动报警系统时,报警系统确认火警后也应该联动启动电磁阀。另外,干式消火栓需要在管网高位的设置快速排气阀,快速排气阀不需要联动控制。

    0 0 2025-02-26 11:12

  • 集中火灾报警控制器的点位问题
    发表评论: 区域机所带点位不计入主机的点位,区域机采用485通信线与主机连接,区域机接收处理报警信号,只对主机进行信息传输

    0 0 2025-02-26 11:01

  • 雨淋阀的信号阀、电磁阀布置要求
    发表评论: 同电压等级的线路可同管敷设,雨淋阀阀前后的信号阀、电磁阀需要各自单独的模块,阀到模块的线路独立,不能共用接头

    0 0 2025-02-26 10:49

  • 消防水泵控制柜为手动状态,可以远程手动启动吗?有强制要求吗?
    发表评论: 标准图集中的线路,直启是绕过手动选择旋钮的。标准图集的做法应该是在手动状态可以联动的。

    0 0 2025-01-13 16:02

  • 可否用雨淋阀代替预作用阀
    发表评论: 依据山东省13系列建筑标准设计图集,给排水专业(二)图集号L13S4,第67页,说明1,阀后不充气的预作用系统,可采用雨淋阀作为报警阀,系统中无空压机和相关配件,且快速排气阀前不需设置电动阀。估计在其它省市,一般不允许用雨淋阀代替预作用阀,施工图审查就通过不了。

    0 0 2023-08-17 23:25

  • 办公楼火灾自动报警测试,电气管道井非消防电源需要强切吗?
    发表评论: 不符合规范要求,电气管道井的非消防电源也应强切。目前,住宅楼户内的电源,据说不要求强切。

    0 0 2021-05-12 20:58

1
积分
9
提问
1
回答
8
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭