
消防小学生刘振
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?
发表评论: - 根据《防火门监控系统》相关要求,防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向联动闭门器或释放器发出启动信号[__LINK_ICON]。监控器应在联动闭门器动作后10s内收到反馈信号,并应有反馈灯光指示[__LINK_ICON]。 您所说的这一条有规范的明确条文吗?
2025-09-18 09:47
-
防排烟系统土建井道的风管内衬具体做法,将镀锌铁皮直接固定在土建井道内壁上可以吗?
发表评论: 确实很难
2022-07-21 08:33
-
各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?
发表评论: 老师您说的很有道理,这个有相关的条文说明吗?
2022-07-12 08:43
-
各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?
发表评论: 意见是一致的,应该设置在余压系统的泄压管路上,但是这个图纸设余压设置了电动多页调节阀,在风机前又设计了这个调节阀,设计说防排烟的图集上有画这个阀体,但是具体什么功能不清楚,我也是搞不懂为什么要设置这个阀。
2022-06-29 14:55
-
声光报警器的启动方式?
发表评论: 功能上当然可以实现,但新规范没有要求一点联动,而且也不建议一点触发声光报警器,因为误报情况时有发生,不能每次都触发声光报警器,引起不必要的恐慌,还是要在确定火灾后再触发声光报警器动作。
2022-06-07 17:56
-
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
发表评论: 都不可以放,一般的控制箱包括风机、水泵、电梯、应急照明、卷帘等控制箱、配电箱例如切非消防用电模块等都不可以放在配电(控制)柜(箱)内。
2022-06-07 17:40
-
火灾自动报警
发表评论: 以15KW电机为例,先计算电机的工作电流,三相电机我们一般按照2倍功率计算电流15×2=30A,然后电缆有计算对应的载流量表或者根据电工口诀,网上都可以查到,30A根据载流量我们选择6平方的铜芯电缆
2022-06-07 17:31
-
同一防火分区里,只靠两个手报能不能作为联动启动信号
发表评论: 两个手报不能做为联动启动信号,规范没有此种启动方式,同时考虑到现场实际情况两个手报做为联动启动信号存在误动作隐患,容易误触发火警联动,同一防火分区两个烟感或一个烟感加一个手报是规范要求的标准联动触发方式,当然可以作为联动触发信号。
2022-06-07 17:25
-
火灾自动报警系统
发表评论: 隔离模块:规范要求“系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,当总线隔离器后端的线路出现短路,接地等情况时最多影响32个设备,出现故障状态,提高了火灾报警系统的可靠性,所以总线隔离器起到保护作用,既不属于控制类也不属于探测类。手动火灾报警按钮:属于报警设备,需要通过手动启动,所以不属于探测类,同时手报按钮不能实现直接控制其他设备动作,所以不属于控制类。广播:广播音箱属于消防应急广播系统不属于控制类也不属于探测类,消防应急广播控制装置属于控制类。
2022-06-07 16:54
-
消防分机需不需要要水泵、风机直启
发表评论: 不需要,但是分机应与中控室主机做通讯联网,中控室应实时显示分机的火警信息,这样才能保证中控室在酒店发生火灾时准确及时直接启动相应的水泵及风机。
2022-06-07 15:52
-
消控室布置
发表评论: 可以,只要满足面盘距墙不小于3米,同时有1.5米的操作空间即可,不过也要看验收人员的理解,如果非要在1.5米至3米的空间内布置监控工作台的话,建议监控工作台与设备面盘按照双列布置考虑,保持一个2米的工作间距,这样做相对稳妥。
2022-06-07 15:49
-
高位水箱控制柜与火灾报警关系
发表评论: 按规范要求主泵启动后应稳压泵应停止启动,考虑为联动停稳压泵用,主泵启动后报警主机接到主泵启动反馈信号,主机发出动作信号,通过稳压泵控制箱控制模块将稳压泵停掉。
2022-06-07 15:35
-
消防联动和烟感安装
发表评论: 8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。 建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。 高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
2022-03-03 15:34
-
大型小区,消防室外管网电缆选型
发表评论: 信号线合并的情况比较多,但是广播的电压高,电话容易受干扰,所以广播和电话都要单独布线,不要合并
2022-03-03 15:23
-
控制柜设计
发表评论: 你是说不做降压启动吗?不可以的,瞬间电流太大了,需要做星三角降压启动
2022-02-18 16:16
-
超高层建筑水泵设置减压阀,水力警铃不能在90s动作
发表评论: 有一种可能就是你水箱间稳压设置的压力过高,管网侧压力大于供水测压力,持续放水管网侧的压力降的很慢,造成阀瓣不能马上打开,也就会造成你水利警铃迟迟不动作。
2022-02-18 15:03
1