消防设施通用规范 GB55036-2022 第12.0.15、12.0.16条、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 第26.1. 7条、 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第11.2节 室内布线中均未提及导管或桥架刷防火涂料,但是在有关部门检查时经常会提此类问题,而且施工单位做法也不统一,有的刷有的不刷,到底刷不刷很疑惑,还有没有其他规范有此规定
提 交
共 1 回答
懒得说 24-10-07
新旧规范是不同类别,新规范没明确的不等于旧规范条款废除。 明配火灾报警系统线管需要刷防火漆和采用防火桥架。消防设备配电线路如果采用矿物绝缘线缆,可以不穿导管和桥架。