依据《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019
4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:
1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;
2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置;
3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。
条文说明:
2 本款规定塑料排水立管穿越楼板设置阻火装置的条件:
①在高层建筑中的排水管;
②明设的,而非安装在管道井或管窿中的塑料排水立管;
③塑料管的外径大于或等于dn110mm。
这三个前提条件必须同时存在。这是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。