建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >
4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
由此可见,应按每个防烟分区建筑面积的2%进行计算,最后相加后作为共用中间窗的面积。4㎡还是2㎡,是防烟的自然通风范畴,不属于排烟范畴。
高山流水2024 24-06-02
4.6.3第3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
储藏室没有大于50平的,所以只在走道设置自然排烟,是按这条执行。因为有两个防火分区,所以走道被隔开的,所以中间有个共用排烟窗井。