无名之辈 23-05-17
按照你说的,可以直接使用梁作为挡烟垂壁,当然前提是可以完全按照现有的梁来划分防烟分区。唯一需要注意的是需要复核储烟仓内有效的排烟口(窗)面积是否符合规范要求,如果不符合,则不能作为挡烟垂壁。
0 赞 0 踩 [回复]举报
GANSTER 23-05-17
能否使用土建梁,首先取决于你是建筑专业还是暖通专业,假如是建筑专业你直接问跟你搭档的暖通专业,假如是暖通专业,这个问题就取决于你自己的排烟设计了。
消防网友78337 23-05-17
机械排烟口或自然排烟窗需要在储烟仓内,
储烟仓是由墙壁楼板(顶板)及挡烟垂壁围起来的空间。
或者你可以这样理解:
一盆水,你需要水自己流走,或者被抽走,就需要在水盆底开个洞,或者把吸水管放到水面以下。
储烟仓就是一个倒扣过来装烟的大盆子。
同同不同 23-06-13
储烟仓厚度:机排10%H,且不小于500,自然排20%H,且不小于500 ,尚应计算储烟仓内的排烟量
DZ王 23-07-07
挡烟垂壁要下垂至排烟口底部