最近几天消防控制主机连续在报回路板接地故障,请问应该怎样来排除为好?
提 交
共 3 回答
牛疼 25-08-14
蓝线接地除了一节一节排查 还能怎么查
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-14
找到故障接地回路,分段拆线查正负极接地情况,每次检查尽量排除一半(在各段线路的中中间拆线),逐渐缩小范围
EHS专家-DL 25-08-14
感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。