消防问答 > 建筑防火 提问

KTV与酒吧可以在同一层楼吗,且连通

KTV与酒吧可以在同一层楼吗,且连通

请写下您的回答回答

共 3 回答

王涛 23-02-15

可以,都属于公共娱乐场所,但是在平面布置中要满足防火分隔的要求,设置相应的消防设施。

0 0 [回复]举报

南明离火 23-02-15

性质一样

0 0 [回复]举报

消防黄河 23-02-18

规范没有禁止。但要求与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭