自然排烟窗

验收问题:两部楼梯共用前室自然排烟窗口可开启面积应不小于3平方米?

依据的是哪一本规范呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

aalwbw 22-12-28

《烟规》3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。

0 0 [回复]举报

周家斌 22-12-28

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-07-05

按现行规范来说,前室是防烟要求

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第3.2.2要求:前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡

消防设施通用规范 GB55036-2022第11.2.3条规定:采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口

0 0 [回复]举报