李解不了 22-12-09
建议看一下防火规范8.5.2条第1款,搞清楚图中是丙类生产场所还是丙类厂房,丙类生产场所和丙类厂房设置排烟的条件不一样,看图中建筑布局,不像生产厂房更像丙类生产场所,先弄清楚建筑功能,再判定是否排烟,也可以看一下防火规范的图示。
李解不了 22-12-09
建议看一下防火规范8.5.2条第1款,搞清楚图中是丙类生产场所还是丙类厂房,丙类生产场所和丙类厂房设置排烟的条件不一样,看图中建筑布局,不像生产厂房更像丙类生产场所,先弄清楚建筑功能,再判定是否排烟,也可以看一下防火规范的图示。
最新问题
你是正确的!如果属于丙类非生产车间大于300平米才需要考虑排烟。