消防问答 > 建筑防火 提问

商场的公共走道规划

商场规划公共疏散通道,商场内局部的餐饮店可以不做隔断?还是一定要做隔断?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友49953 22-04-02

没有强制要求,但做的时候要注意不要对建筑构件和配件的耐火极限造成影响,不能随意增加载荷,可查阅商业建筑设计规范JGJ48_2014

0 0 [回复]举报

ZZ   回复: 消防网友4995322-04-03

疏散通道两边隔断不是有耐火极限要求吗?要是餐饮店是敞开式的,餐饮部位的部分走道上没有没有隔断行吗?

0 0 [回复]举报

石小东 22-04-02

你们商场的建筑面积如果超过5万平,就要执行《 大型商业综合体消防安全管理规则》,第三十四条 大型商业综合体内餐饮场所的管理应当符合下列要求:     1. 餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域;     2.餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料;     3. 餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气;     4. 不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施;     5. 厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔;


0 0 [回复]举报

ZZ   回复: 石小东22-04-03

餐饮店是电气化厨房,对于公共走道部位而言,要不要要求餐饮店做隔断,与公共走道部位分隔

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭