厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?

请教各位专家老师,厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?规范是否有明文规定。

请写下您的回答回答

共 5 回答

资源网小助理 25-08-27

3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
    甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

0 0 [回复]举报

不以物喜 25-08-27

有规定,不大于防火分区

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-27

0 0 [回复]举报

我是小鱼鱼 25-09-01

江苏省消防,有明确规定了,丙丁戊类的中间仓库不大于总面积的15%

1 0 [回复]举报

消防网友78259   回复: 我是小鱼鱼25-09-02

规定文件或者名称能发一下吗?我查了没找到吗?