标志灯具的选型问题

标志灯的规格应符合下列规定:       1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;       2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;       3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

请问各位专家,以上高度要求按室内净高还是安装高度确定?有无条纹支持?

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 25-08-20

不是安装高度,规定是在“灯具”选型中的要求,应该是根据建筑使用净高不同,选择不同大小的标志灯具。


安装高度另有要求,是4.5灯具安装中的规定了。