提 交
共 3 回答
Luo 25-08-05
上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-05
1.中间一个门宽度计算一下是否满足,2.门应向疏散方向开启,你是双向疏散,再开一个向下疏散的门。
牛丫头消防课堂 25-08-05
你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。
最新问题
关闭