丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。
参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定
6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。
另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。
同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。
夏工(武汉) 25-08-06
再次请教各位专家:
《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定:
6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。
对上面条款是否可理解为:
设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,首先应设置直通厂房外的大门(这是前提条件)。如果油浸变压器室设了通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(补充条件?)?就是可燃油油浸变压器室可紧贴主厂房外墙设置,且应设置直通厂房外的大门。如果可燃油油浸变压器室设在主厂房中间,大门不能直通厂房外,则不满足上述规范呢?
谢谢!
谢谢!