防火门可以做成180°开启吗

防火门可以做成180°开启吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 25-05-15

防火门开启角度实际有能达到180°的。一般开启角度满足疏散宽度,不影响人员通行就行

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-05-16

这个事情就很恶心,审图认为理论上开太大角度容易损坏,但是大设计院的出图往往就可以这么干

0 0 [回复]举报

磨砂猴 25-05-16

180度闭门器还能自动关闭吗?

0 0 [回复]举报

Along Niusk 25-05-16

提的问题本身就是个问题

1.防火门是CCC产品的标准件,可开启角度是定死的,是不可调整的。具体多少?防火门闭门器 XF93-2004和GB12955-2024都写得清清楚楚,正常开启70度,极限开启90度;

2.防火门为什么要做成180度开启?是想做成“双向弹簧门”往返开启??

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)——6。4。2写得很清楚,兼任疏散门的防火门应当向疏散方向开启。第 3 款的“其他建筑,可采用双向弹簧门。“