消防管道穿框架结构后砌填充墙或二次结构砌块墙时,是否需要设置穿墙套管。
提 交
共 2 回答
消防资源网 25-04-20
需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-04-21
是消防给水管,还是风管、桥架之类呢?
消防给水管,穿越任何墙体均需要设置套管和封堵;如果是消防风管穿越普通墙体,可能不需要设置套管(规范要求穿越防火、防爆墙体),但是要注意如果穿越的是防火隔墙,可能要采取防火保护措施及封堵
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定: 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内