一类高层建筑高位消防水箱最低水位与最不利点室内消火栓、自喷系统高差满足不了静压要求,水箱间必须设置稳压泵吗?如果系统是临时高压系统,管网压力能满足最不利点消防用水,高位消防水箱可以不设稳压泵吗?(我个人认为必须设,因为临时高压系统管网压力不能时时保证最不利点火灾初期水压)。
提 交
共 2 回答
消防检查 24-08-16
当水箱的容积满足要求,最低有效水位能满足最不利点的静压,我感觉就够了,可以不设稳压泵。稳压泵只是维持管网内的静压的,真有初期火的时候,满足静压和水量的水箱就够了,再发展,后续的水量和压力就是消防水池和消防水泵供给了。
1 赞 0 踩 [回复]举报
布泽德 24-08-17
临时高压系统高差不能满足静压要求,那只能上稳压泵。如果满足静压要求,可以不设稳压系统。
0 赞 0 踩 [回复]举报