消防问答 > 安全疏散 提问

歌舞场所疏散距离?

各位老师,位于首层的一个酒吧,表演厅的疏散门为直通室外的门,表演厅内任一点疏散距离是否可以按位于两个安全出口之间25m计算,还是按照房间内的9m计算。

请写下您的回答回答

共 3 回答

LRLR 23-09-24

25m指的是两个安全出口之间的疏散门至安全出口的距离,9m指的是袋形走道的房间的疏散门至安全出口的距离以及房间内任一点到疏散门的距离,按你的描述肯定是应该按照9m来计算是没错的

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-09-25

2021年9月24日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题复函如下:

对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485389&idx=4&sn=0a06eab8ad8aac9f9a45fff9fb133675&chksm=c06abc70f71d35667bd226a2d906caad07ada2c8afc7aa19b1614d411be330eecc5a09619035&token=736987538&lang=zh_CN#rd

4 0 [回复]举报

消防网友25595   回复: yizhongdayang23-09-25

谢谢大佬,明白了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭