应急照明灯安装间距是多少米?

请问应急照明灯安装间距是多少米?

请写下您的回答回答

共 4 回答

同同不同 23-07-10

指示灯有间距要求,照明灯印象里只有亮度要求

0 0 [回复]举报

大树119 23-07-10

我记得有一个20米,不记得是应急照明还是疏散指示牌了,还是都是20?

0 0 [回复]举报

鱼剑客   回复: 大树11923-07-11

指示标志灯

0 0 [回复]举报

慕天 23-07-27

1、疏散照明灯间距按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5条照度要求确定;

2、疏散指示灯间距按《民用建筑电气设计的规范》13.6.5条确定垂直视觉时不应大于20m,侧向视觉时不应大于10m,对于袋形走道不应大于10m.

0 0 [回复]举报