消防问答 > 火灾自动报警 提问

没有自动报警的单体,电源监控,切非那些还要吗?

向大佬求助,请明确出处

请写下您的回答回答

共 7 回答

消防网友78337 23-05-18

是消防电源监控系统还是电气火灾监控系统?

切非——《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

根据下两条要求,应该设置消防电源监控系统或电气火灾监控系统的建筑分别设置两系统。

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 

13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:       1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);       2 一类高层民用建筑;       3 座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m² 的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑;       4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。

1 0 [回复]举报

齐德龙东强   回复: 消防网友7833723-05-18

谢谢回复,我这边情况是这样,消防控制室有设立,但只有个别单体有自动报警系统,其他没有自动报警系统的单体,是否需要切非和电气火灾监控和消防电源监控?

0 0 [回复]举报

安洪全 23-05-18

切非是针对消防联动控制器的联动控制设计要求,如果建筑都都没有设自动报警系统,切非也就无法实现。


所以您需要核实该建筑是否需要设置火灾自动报警系统,如果设置了,那就需要实现切非的功能,且火灾自动报警系统应该设在消防控制室内,基于有消防控制室,又要设置消防电源监控系统。


具体哪些建筑或场所需要设置,您参照建筑防火通用规范 GB55037-2022:

8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统:   

1 丙类高层厂房;    

2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所;    

3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库;    

4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;    

2 旅馆建筑;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;    

5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;    

6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;    

7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;    

8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;    

9 歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。。

0 0 [回复]举报

齐德龙东强   回复: 安洪全23-05-18

多层宿舍公建,没有设置自动报警,那就没有报警信号,切非肯定实现不了?还要不要做电气火灾监控呢?

0 0 [回复]举报

齐德龙东强   回复: 安洪全23-05-18

大佬还有个问题,我得项目有个总的消控室,但是只有个别单体有火灾自动报警,那么没有自动报警的单体,也就是有的单体没有报警信号,这些单体涉及到切非就实现不了。而且是6层公共建筑,电梯迫降是不是也没有办法实现?

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 齐德龙东强23-05-19

第一个问题:

断电的功能是可以实现的,只不过你实现不了控制这个功能,火灾影响到供电线路触发空气开关动作,也会实现断电的。

第二个问题:

不在要求设的范围内,就是可以不设。

但实际需要,或者相关安全管理部门有要求,就按要求去设,没什么好纠结的。

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 齐德龙东强23-05-19

电梯的问题,我确实不清楚,但是我理解这个功能应该是电梯自带的吧?要是有这个功能,到达了触发条件就应该实现归首的功能。您可以问问电梯厂家,或者电梯维保单位

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭