消防问答 > 自喷灭火系统 提问

湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?

湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友78337 23-04-28

根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下: 进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力) 0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa 0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa 1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa 湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要大于等于供水侧的压力,阀瓣关闭使系统保持在准工作状态。


压力表相差较大,如果不是表坏了,且是系统侧压力大于供水侧压力0.4Mpa,最大可能是供水侧稳压系统未提供稳压压力之类,或者消防泵零流量压力不足。

启动稳压,消防泵补压后再观察一下。

1 0 [回复]举报

牛疼 23-04-28

如果供水侧压力大于系统侧压力,那就是压力表坏了;

如果系统侧压力大于供水侧压力,那就是原来起压起高了,现在供水侧压力不够了。

0 0 [回复]举报

消防老胡 23-04-28

系统侧比供水侧大0.4mpa属于正常情况。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.2.4条"每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m",只要不大于0.5mpa都可以。原因分析:一是最高位喷头和最低位喷头高差过大;二是高位水箱间稳压管网接到湿式报警阀组系统侧;三是系统侧有可能误接入了市政供水等其他有压水源。

1 0 [回复]举报

消防网友39103 23-04-29

不正常吧,看看阀和补偿阀

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭