请问对于多个防烟分区的排烟风管,全部主管是按系统设计风量计算风速吗?如果是其中一节主管负担其中两三个防烟分区的话,那这截主管风速计算按照系统风量还是这个两三个分区的风量叠加?
提 交
共 2 回答
周家斌 23-04-14
1 赞 0 踩 [回复]举报
澜沐 23-04-18
当存在一个系统承担多个防烟分区的排烟时,首先根据《排烟规》第4.6.4条规定确定设计排烟量。在实际设计时,仅主风管的风速按照设计排烟量进行计算,支管的风速按照管控的防烟分区的风量进行计算。
0 赞 0 踩 [回复]举报