对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?储烟仓如何计算?
提 交
共 2 回答
jp 23-03-07
最小清晰高度还是按各自层高计算,这个防烟分区的清晰高度取值不低于层高较高处的最小清晰高度,储烟仓在满足GB 51251-2017第4.6.2条要求外,满足排烟口布置要求。