消防问答 > 消防给排水 提问

消防水池可用其他方式代替吗?

租赁的丁类二级2层厂房42*32*12(长*宽*高),室外消防供水流量15L/s。现在本项目(生产车间在一层,室内有6个消防栓)使用原料为丙类,本项目厂房按丙类计算,想咨询前辈们,是不是根据GB50974-2014,需要设消防水池?有没有其他方法满足本项目消防用水?

请写下您的回答回答

共 2 回答

南明离火 23-01-12

整栋按丙类来算,可能室外消火栓流量都不足;替代方案:两路市政供水(不容易满足)、流量压力满足要求、允许直接从市政管网抽水

0 0 [回复]举报

消防黄河 23-01-14

1.不是必须设,如市政给水路数、流量满足要求时。2.不满足时需要设,若不想设,可考虑在设计论证允许情况下与周围其他建筑合用水池;利用天然水源等措施。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭