中庭是否需要设置应急照明灯

对于大型中庭,防火卷帘下降后需要设置应急照明灯呢???

着急!谢谢大神解答

请写下您的回答回答

共 4 回答

张牙舞爪的张 22-11-23

您说的设置部位应该是中庭首层吧?如果是,个人认为不用。

1、应急照明灯是火灾发生时烟雾浓度过高用来辅助照明疏散设施。一般情况中庭属于高大空间场所,内部净空高度高;设有排烟系统,综上两个条件,发生火灾时烟雾很难蔓延至首层最小清晰高度以下。

2、应急照明灯一般设置在安全出口或疏散门上方,可在开向中庭的甲级防火门上方设置应急照明灯。

3、假如中庭上疏散通道的防火卷帘信号触发,首先触发烟感得降至1.8米,其次触发温感才下降到底。根据规范,温感距离防火卷帘0.5~5米内需要两个的条件,当触发温感时基本上要应急灯已经没啥用了。当然为了安全起见和条件允许下最好在疏散通道上设置。

0 0 [回复]举报

永锅 22-11-23

有的中庭内设置自动扶梯,发生火灾时也会有人员要进行疏散,应急照明要设置的。

0 0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 永锅22-11-23

除人防工程和地铁站,自动扶梯不能纳入火灾时可用作疏散楼梯。

1 0 [回复]举报

永锅   回复: 张牙舞爪的张22-12-08

感谢您的回复。我说的是发生火灾时,正在使用自动扶梯的人要进行疏散,使用扶梯的人可能在首层、2层或3层。

0 0 [回复]举报