建筑内部装修材料耐火等级问题

请问这题的B选项和E选项是否有误,感觉这题的思路是什么,怎么在教材上都没有找到对应的材料的等级啊?

请写下您的回答回答

共 2 回答

飞翔的二师兄 22-11-03

高层建筑中,有自动报警系统和自动喷水灭火系统的,除特殊要求的建筑,其装修等级可将一级(顶棚除外)

0 0 [回复]举报

永锅 22-11-03

B选项墙面装修材料壁纸的燃烧性能为B2级,E选项羊毛地毯的燃烧性能为B2级.

规范要求高层建筑内商店营业厅墙、地的燃烧性能为B1级.设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在规定的基础上降低一级,墙、地的材料燃烧性能可为B2级。B对E对。