消防问答 > 安全疏散 提问

地下汽车库防火分区的问题

请问一下,这个题的选项D是不是错了啊,地下汽车库的最大防火分区面积可以到4000?

请写下您的回答回答

共 3 回答

永锅 22-11-02

地下汽车库设置自动灭火系统防火分区面积最大允许建筑面积为4000㎡,选项D地下二层汽车库防火分区面积最大的只做到1000㎡,未超过最大值,是对的。



2 0 [回复]举报

飞翔的二师兄 22-11-03

地下车库最大防火分区面积2000,设置自动喷水灭火系统,翻倍

0 0 [回复]举报

阳明心 23-04-04

D选项是语文题目

0 0 [回复]举报