这个题的答案是60,不知道怎么算的
提 交
共 2 回答
充楞装傻 22-10-24
高层建筑周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地.
得出救援场地总长度不小于80米,连续布置,所以不可能同时2个短边布置登高场地。
所以沿长边最少80-20=60米。
可以是“匚”、“厂”形
其实这里面还有一个问题, 登高面一般距离底边5m,场地中心线拐角处的长度比底边长很多~
所以如果按照80m设计的话,对应长边的长度可能只有80-20(短边)-10(拐角)-10(拐角)=40m
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-10-24
问的是最小长度,答案是60