市政消火栓采用 DN150环状管网 ,供水压力为 0.15MPa,在距离建筑外墙5m、10m、45m、70m、100m、160m处各设置一个市政消火栓,该建筑室外消火栓采用地下消火栓,埋地敷设,室外设计流量为 45L /s,室内消火栓采用DN100环状管网供水,设计流量为 35L/s ,中庭防火卷帘处防护冷却系统设计流量为 40L /s,自喷系统设计流量为 30L /s,消防用水与生活用水合用,并采取了确保消防用水量不作他用的技术措施。
怎么计算该建筑的消防用水量
提 交
共 1 回答
永锅 22-10-24
建筑设有自动喷水灭火系统,室外一定设置水泵结合器,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量。满足条件的有两个市政消火栓,室外设计用水量可减去30L /s.
再根据建筑的使用性质及高度得出火灾延续时间,乘以室内设计用水量加室外用水量不足部分(45-30L /s),加上自喷系统和防护冷却系统的用水量就行了。
0 赞 0 踩 [回复]举报