备用照明和应急照明

消防泵房配电间设置了带蓄电池的备用照明,还需要设置应急照明吗?区分是什么!谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 22-09-09

只要有强制性认证产品就可以用

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 22-09-10

       消防应急照明包括备用照明和疏散照明。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)3.8.1条规定,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。

       备用照明与疏散照明灯具的持续工作时间要求是不同的,具体可参见《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》13.6.6条规定。因此,备用照明不能替代疏散照明。

1 0 [回复]举报

周家斌   回复: yizhongdayang22-09-11

市场是有自带电池的灯具了,只要有强制认证就可以用的哦,现在用的也比较多了。