泄水管是泡沫系统做,还是所有水系统做?
泄水管和试水管的区别?
可否不设泄水管?
提 交
共 2 回答
永锅 22-08-26
自动喷水灭火系干管前端设置泄水阀是为了便于检修;
末端试水装置能够模拟实际情况,进行开放一只喷头做启动系统的试验;
首先是要按图纸施工,图纸设计有必须要做;消防验收会对前端泄水阀及末端试水装置进行测试。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 22-08-30
泄水管目的为了维修放水,为了维修方便。
试水管:一般在最末端测试整套系统功能,最不利点压力、流量等。