消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

消防安全出口标识牌

消防电梯机房、配电房、稳压泵房、消防水泵房里面设有应急照明灯门厅上还需要设置安全出口指示灯吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 25-09-11

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

0 0 [回复]举报

打工人1号 25-09-11

不用

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-09-11

大面积的还是设置下

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭