消防问答 > 消防给排水 提问

湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?

湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?排水管是否需要做DN100

请写下您的回答回答

共 3 回答

追风赶月 25-09-09

规范要求:6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。                    设置报警阀组的部位应设有排水设施。屋面周围有排水沟,可以采用塑料软管引到排水沟就行。这样维保测试或者试验会比较方便。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-09-09

其实你可以这样理解,报警阀的测试排水应该设置有组织的排水,如果你不接管路,那么水排向屋面,冬季容易结冰引发安全事故,所以应该引到排水沟

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-10

排水的目的是安全有序排水,建议按规范执行。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭