消防问答 > 安全疏散 提问

餐厅疏散规范按哪一条?

餐厅满足“位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

是否可以不按“一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-08-08

走道尽端只能一个门,不能按下面,前提条件两个门

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-08

可以啊,但是j内外都要满足,也就是说你要按照尽端的房间,那就按照面积、距离、门净宽满足要求,同时疏散门至最近安全出口的距离也要按照袋形走道尽端允许的距离;

如果你要按照厅、室的疏散,那就遵从不少于2个门,内部疏散距离、外部疏散距离的限制。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-11

可以的。大空间敞开区域可以

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭