追风赶月 25-07-10
设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积 2、流速。 假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。
追风赶月 25-07-10
设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积 2、流速。 假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。
最新问题
那么DN100的消防管,如何确定最大设计流量