《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 6.2.3 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。

问题:防火隔墙间的窗间墙,防止火灾蔓延措施如何断定?《建筑防火通用规范》图示如下图,是否需要按照图示执行?

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友68723 25-07-08

主要的防火措施有:设置一定高度或宽度的窗间墙、防火挑檐或防火隔板,采用防火窗或防火门等,少数可以采用水幕等分隔和保护

0 0 [回复]举报