在消防设施操作中,很多人说“手动优先”是什么意思?举例说明一下谢谢老师了
提 交
共 3 回答
李勤 25-06-30
无论主机在手动或自动状态,手动启动设备都是优先执行。比如你主机打自动防火风区内消防设备以动作,无论这是你手动任意点位(无论本防火风区内的,还是其他防火分区内的)消防设备,都应该优先启动执行操作。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阿进 回复: 李勤25-06-30
谢谢。火灾报警控制器自动状态,还能通过显示屏分类查看中选择某联动设备点击启动吗?谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-30
“手动优先”在消防设施操作中指的是在自动和手动两种控制方式并存的情况下,手动操作具有更高的优先级。当操作人员通过手动方式介入系统操作时,系统的响应会优先遵循手动指令。
举例说,在气体灭火系统防护区门口设置的手动紧急启动按钮,当这个按钮按下去的时候,不需要等两个火警信号,不需要等待满足I联动逻辑条件,按下紧急启动按钮,就相当于满足了两个逻辑条件。
这样说就应该能明白了吧。